一个区块好几条路的照明,系统该怎样划分?
simao17
simao17 Lv.7
2012年06月06日 22:34:38
只看楼主

一条路的照明,一般顺着道路划分成几个系统就设几个配电柜。那如果一个区块好几条路,而且相互有交叉的,该怎么划分合理呀?比如区块中有几条相互平行的主干路,那与这几条主干路相交的道路上的照明,是该分段分别接到主干路的照明系统中?还是自成一个系统单独做个配电柜呢?跪求高人指点!

一条路的照明,一般顺着道路划分成几个系统就设几个配电柜。
那如果一个区块好几条路,而且相互有交叉的,该怎么划分合理呀?
比如区块中有几条相互平行的主干路,那与这几条主干路相交的道路上的照明,是该分段分别接到主干路的照明系统中?
还是自成一个系统单独做个配电柜呢?
跪求高人指点!
免费打赏
老貓
2012年06月15日 08:48:17
12楼

回复
heshangpo15
2012年06月15日 19:28:27
13楼
楼上的意见都不错,但也要看看管理、维修上方便。
回复
zhujun_1234
2012年06月18日 17:30:50
14楼
以主干道为主设置配电箱,交叉部分的地方以800m的半径配电箱未圆心接入相应的配电箱,就可以了。
回复
simao17
2012年06月19日 16:15:19
15楼
800米会不会大了点,导致线路末端的电压降太大?
回复
totallysucks
2012年06月20日 10:00:00
16楼
低调学习,谦虚围观
回复
blgudu
2012年06月24日 17:07:15
17楼
在道路交叉口处设箱变,供电半径800米左右,供电半径要满足线路末端压降的要求。
回复
lulizhu
2012年06月25日 13:24:40
18楼
没有做过市政配电学习中。。。
回复
dahangjs
2012年06月27日 14:38:13
19楼
; 积累知识,毕业后用得到。 声光控开关

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2012-7-31 08:17 编辑 ]
回复
cen4434
2012年06月28日 21:05:59
20楼
回复
hbh840914
2012年07月02日 19:48:52
21楼
呵呵,个人建议按道路划分,平交口按主干道来,供电半径按500m考虑!