关于一层厂房的喷淋问题
chzgq123
chzgq123 Lv.2
2004年06月13日 21:36:20
只看楼主

各位高手,有一栋家私厂,一层,高5米,二千平方! 要搞喷淋,只用喷淋泵+稳压行不行,要不要加水箱和气压罐?

各位高手,有一栋家私厂,一层,高5米,二千平方!
要搞喷淋,只用喷淋泵+稳压行不行,要不要加水箱和气压罐?
免费打赏
gdbmw
2004年06月24日 15:49:23
12楼
什么样的气压罐可以储存10分钟的消防水量?
就算是5分钟,那也得要个多大的气压罐。
楼上,气压罐加稳压泵可以取代水箱吗,我的印象里气压罐加稳压泵只是稳压装置,与水箱的作用是两回事。
回复