各位高手,有一栋家私厂,一层,高5米,二千平方! 要搞喷淋,只用喷淋泵+稳压行不行,要不要加水箱和气压罐?

各位高手,有一栋家私厂,一层,高5米,二千平方!
要搞喷淋,只用喷淋泵+稳压行不行,要不要加水箱和气压罐?
免费打赏
yanwangnanfei
2004年06月17日 21:29:53
2楼
不行,水箱要加的,15分钟消防水量要保证。
回复
hcy2005
2004年06月18日 01:31:53
3楼
如果没有办法加水箱,需要加气压供水,气压罐内必须储存足够的消防水量。
回复
fengwenji
2004年06月18日 08:13:32
4楼
同意楼上,不过,想请教一下hcy2005,气压供水是否包含由泵和气压罐组成的一套装置(气压罐不须储存10min的5L/s水流量)。
回复
theman13
2004年06月18日 10:42:05
5楼
我建议还是首选加水箱,这样成本低。实在不行就加气压罐
回复
xiufeng_2001
2004年06月18日 12:28:06
6楼
本人有一点想不通,规范上说采用临时高压给水时设稳压水箱,但现采用了气压稳压给水系统,那么就不能说说是临时高压,而是常压啦,那怎么还需加稳压水箱。
回复
fengwenji
2004年06月18日 15:09:41
7楼
xiufeng_2001:专家将稳压给水系统定性临时高压,我们只有执行,因我们没有能力改变规范。
回复
huidongfeng
2004年06月20日 11:39:34
8楼
应该加一个水箱,稳压泵在发生火灾时不能保证水压(在没有水箱的情况下),如果设水箱,高度不够,你还得加加压泵.
回复
chzgq123
2004年06月20日 21:54:15
9楼
这曾厂房不是平屋顶!
水箱是很难加的了!
看来只有加气压罐了!
回复
xiufeng_2001
2004年06月24日 15:00:04
10楼
《建规》第8.6.3条规定,室内消防水箱应储存10min消防用水量。设置消防水箱最初目的是考虑在消防车未赶到前,水箱能供室内消防系统扑救火灾。由于一般建筑物室内消防系统均设置消防泵,而且除室内消防用水量不超过25L/s的工厂,仓库及七层至九层的单元式住宅外,消防水泵均应设置备用泵。备用泵按规范要求有双电源或双同路供电,否则要采用内燃机作动力。这样的消防系统,其立足点是消队水泵,而且安全可靠。那么消防水箱的贮水量应只要满足消防水泵达到正常运转前的消防水量即可,按《建规》第8.8.5条规定:“消防水泵应保证在火警后5min开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”,屋顶消防水箱贮水量应按5min考虑。1999年6月1日起实施的消防泵性能要求和试验方法(GB6245-98)中规定“发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内应能使消防泵达到额定工况”。那么消防水箱贮水量可小于10min,甚至小于5min水量。

回复
gs2001
2004年06月24日 15:17:39
11楼
第8.6.3条规定,室内消防水箱应储存10min消防用水量。水箱和气压罐取其一即可,厂房5m的高度对于设置水箱没有实际意义。
气压罐加稳压泵的消防给水方式是最佳方式。气压罐取300l即可,稳压泵可防止管路水量损失而导致管路水压下降,使管道任何时间都能充满符合压力要求的消防水,使整个系统保持常高压状态,这也是其为何能取代水箱的缘故。

这个问题出现次数好高高的哟
回复