请教各位老师:2000KVA,10/0.4KV电力变压器励磁涌流是多少?怎么计算?谢谢了!
请教各位老师:2000KVA,10/0.4KV电力变压器励磁涌流是多少?怎么计算?谢谢了!
2楼
当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为 u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1) u1:一次电压, um:一次电压的峰值, α:合闸瞬间的电压初相角, R1:变压器一次绕组的电阻, N1:变压器一次绕组的匝数, φ: 变压器一次侧磁通。 由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计 所以 umcos(wt+α)= N1dφ/dt dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt 积分,得 φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c φ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为积分常数。 设铁芯无剩磁当t=0时,φ=0 所以c=-φmsinα 所以空载合闸磁通为: φ=φm sin(wt+α) -φmsinα 由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利的情况: 当α=90时,电压过零 φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm[1]
回复
3楼
整理一下沙发的贴子---不是剽窃呀!不要索赔呀!
当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为:
u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)
u1:一次电压,
um:一次电压的峰值,
α:合闸瞬间的电压初相角,
R1:变压器一次绕组的电阻,
N1:变压器一次绕组的匝数,
φ: 变压器一次侧磁通。
由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计
所以:
umcos(wt+α)= N1dφ/dt
dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt 积分,得:
φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
φ=φm sin(wt+α)+c
φm为主磁通峰值,
c为积分常数。 设铁芯无剩磁 当
t=0时,φ=0 所以:
c=-φmsinα
所以空载合闸磁通为:
φ=φm sin(wt+α) -φmsinα
由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关
考虑最不利的情况: 当
α=90时,且电压过零
φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm[1]
回复