小高层小区消防临时高压系统是否必须设置水箱?
cxy281
cxy281 Lv.3
2004年06月13日 16:46:29
只看楼主

我现在做的一个小高层小区,全部是坡屋顶,意思是高位水箱没有办法设置,我准备在地下室水泵房设置一套稳压装置,不知道能不能通过审查。在高规里好像讲的是应设置高位水箱。

我现在做的一个小高层小区,全部是坡屋顶,意思是高位水箱没有办法设置,我准备在地下室水泵房设置一套稳压装置,不知道能不能通过审查。在高规里好像讲的是应设置高位水箱。
免费打赏
hugs88
2004年06月20日 20:04:06
2楼
在《自动喷水灭火系统的设计规范》GB50084—2001中规定建筑高度不超过24米的中、轻危险级场所可采用持续供水时间10分钟以上的、5L/s流量的气压供水设备代替,
高规第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”高层很少有不做的。具听说有,但罐很大,(与消防部门协商后)
回复
ws_mao
2004年06月20日 21:12:52
3楼
尽量做高位水箱,否则要做满足10分钟水量的水罐,非常不经济合理;
强烈建议修改《高规》和《建规》,承认稳高压消防系统。目前,石化防火规范都已经承认并普遍使用。石化企业危险更高,能够使用,为什么在民用建筑中就不能够使用呢?!
回复
dsoft
2004年06月20日 21:16:07
4楼
呵呵
有时觉得规范上有很多东西都不是很明确。
这里的消防部门居然要18+18立方的10
分钟用水。
我晕死了。
回复
huidongfeng
2004年06月21日 11:08:07
5楼
安全吗!!是不是你们那水泵经常出问题,消防局怕十分钟赶不到。