2012年06月06日 16:44:50
只看楼主

大家说说这样敷设电缆可以吗? 有个工厂项目,厂区内无专门人行道,由于地下管线较多(水管,气管),绿化区域已无空间给动力电缆直埋,所以由变电站去往各用电设备的电缆都是穿镀锌管平行于道路(在混凝土道路下方)敷设。由于设备较远,所以导致保护管距离很长。 想请问大家,这种敷设方式是否合理?大家碰到这种情况是怎么来考虑的?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-6-13 19:35 编辑

大家说说这样敷设电缆可以吗?
有个工厂项目,厂区内无专门人行道,由于地下管线较多(水管,气管),绿化区域已无空间给动力电缆直埋,所以由变电站去往各用电设备的电缆都是穿镀锌管平行于道路(在混凝土道路下方)敷设。由于设备较远,所以导致保护管距离很长。
想请问大家,这种敷设方式是否合理?大家碰到这种情况是怎么来考虑的?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-6-13 19:35 编辑 ]
免费打赏
cpewrx
2012年06月08日 19:45:32
22楼
保证埋深兼顾检修方便的前提下可以
回复
baiyantr
2012年06月08日 21:20:36
23楼
我们小区里就是穿钢管的,埋深要保证,并且混凝土包封
回复
xiulin83
2012年06月08日 21:31:01
24楼
排管敷设,很正常。
回复
friendman
2012年06月09日 10:05:04
25楼

同意,还要考虑施工地点的实际情况。
回复
zero9527
2012年06月09日 11:01:13
26楼
原帖由 wangyan80 于 2012-6-6 23:22 发表
这种做法不合理,浪费材料、加大投资还不利于检修。
由于道路上经常有荷载,电缆需要穿钢管敷设,一旦出现故障,难以确认故障点,而且埋在维修时要破坏路面,影响通行。
实在不能移开也就按区管说的做吧。 [/q
举双手同意!
回复
wxwsh1
2012年06月09日 11:22:57
27楼
回复
邓永富
2012年06月09日 12:44:25
28楼
完全可以,尽量考虑在慢车道。一般永久性的就用排管。我做一个110kV电缆直接用电缆沟在道路下走,可研初设通过了,正在做施工图。
回复
红苹果
2012年06月09日 15:09:56
29楼


可以,做好电缆井,,间隔50左右设井吧。。
回复
hma197548
2012年06月09日 17:25:44
30楼
在一建筑与重油罐之间有间距18米空地,想在中间布置一台箱变,首先保证箱变与建筑3米防火间距,哪余下和重油罐防火间距满足要求吗? 箱变与重油罐防火间距是多少?