设计秒流量公式使用的疑惑
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年11月30日 11:25:47
只看楼主

《建给》中对集体宿舍、旅馆、宾馆……的设计秒流量给出的公式: ,可我在一本资料上看到给出这样的公式,不知为何? 使用后认为偏小,故加 进行修正: 式中: ——修正系数

《建给》中对集体宿舍、旅馆、宾馆……的设计秒流量给出的公式: ,可我在一本资料上看到给出这样的公式,不知为何?
使用后认为偏小,故加 进行修正:

式中: ——修正系数

免费打赏
jinhui020222205
2006年11月30日 12:45:07
2楼
楼主请把两个公式列出来。
回复
ziqiangbuxi
2006年12月01日 11:17:04
3楼
资料中给出的公式:qg=0.2aNg1/2+KNg
规范中的公式为:qg=0.2aNg1/2
回复
jinhui020222205
2006年12月01日 11:29:55
4楼
这两个公式以前也讨论过,我也回过帖子,其实两个公式是一致的,资料中给出的公式是对于用水时间长、用水设备使用不集中,同时给水百分数随卫生器具数量增加而减少的建筑的通用公式:qg=0.2aNg1/2+KNg ;而你楼主说的建给中给出的这个公式:qg=0.2aNg1/2 是根据宿舍、旅馆、宾馆……的K取值为零而得出的公式,即:qg=0.2aNg1/2+(0*Ng)= 0.2aNg1/2,所以不存在矛盾。
回复
colinxia
2007年01月26日 16:34:56
5楼
再次温习!
回复
apple-1983
2007年03月07日 08:40:27
6楼

谢谢又学到一招嘿嘿
回复
icefire80000
2007年10月12日 09:16:31
7楼
qg=0.2aNg1/2+KNg,k指的是?
另外,住宅建筑设计秒流量,不是应该分三步分别求出U0、U,最后才是qg=0.2aNg1吗?
回复

相关推荐