请教 人防通风
o_sunday
o_sunday Lv.2
2006年11月30日 11:25:21
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家如何计算二等人员掩蔽所次要出入口滤毒室的通风? 在FK01~02中有二等人员掩蔽所≥2m3/h.p 并满足防毒通道30~40次/h的换气. 请问这个计算值可否用来选择滤毒罐,二者是否为同一概念? 或者应该怎样计算,请大家赐教,谢谢!

请教大家如何计算二等人员掩蔽所次要出入口滤毒室的通风? 在FK01~02中有二等人员掩蔽所≥2m3/h.p 并满足防毒通道30~40次/h的换气. 请问这个计算值可否用来选择滤毒罐,二者是否为同一概念? 或者应该怎样计算,请大家赐教,谢谢!
免费打赏
toplhc
2006年11月30日 12:40:16
2楼
过滤吸收器的选择根据滤毒新风量来确定,你的核心问题是如何计算滤毒新风量。

1、L1=人员新风量指标*人数

2、L2=(防毒通道有效容积*40换气次数)+(密闭清洁区容积*4%)

滤毒新风量取两者之中大者,据此选取过滤吸收器
回复
小男188
2006年11月30日 13:11:06
3楼
二楼说得对,防毒通道也可以和建筑商量下能不能做点,按人数需风量来选择
回复
o_sunday
2006年12月04日 16:32:42
4楼
哦 ,谢谢二位高人,明白啦!
回复