求解释:想知道这是怎么算出来的
beyond809
beyond809 Lv.2
2012年06月06日 09:07:21
只看楼主

Pe=6409kW,Pc=2073kW,Qc=604kVar,Sc=2159kVA,电容补偿容量2160kVar,补偿后功率因数0.96。选用1台2500kVA干式变压器。为车间两条XXXX生产线焊机设备提供电源。想知道是怎么算出来的,求公式

Pe=6409kW,Pc=2073kW,Qc=604kVar,Sc=2159kVA,电容补偿容量2160kVar,补偿后功率因数0.96。选用1台2500kVA干式变压器。为车间两条XXXX生产线焊机设备提供电源。
想知道是怎么算出来的,求公式
qq270931118a
2012年06月06日 14:13:54
2楼
Pe=6409kW,Pc=2073kW,而Pc=KxPe,得出Kx=Pc/Pe=2073/6409=0.32,我查了《工业与民用设计手册》上面电焊机取的是0.35,你这个也差不多,没问题。cosφ2=P/S=2073/2159=0.96这个对了。你的补偿容量2160如果全部投入了的话,则Qc=Pc(tgφ1-tgφ2),有tgφ1=Qc/Pc+tgφ2=2160/2073+0.292=1.334,查表cosφ1=0.6再查《工业与民用设计手册》上面电焊机取的也是0.6.
回复
qq270931118a
2012年06月06日 14:17:11
3楼
补充:至于变压器的选择,一般Sc等于变压器容量的80%左右为适宜,你这个86%也没问题