150米高楼如何做排水啊?
sailor7
sailor7 Lv.2
2004年06月11日 16:52:48
只看楼主

前辈:谁能高诉我150米高的楼排水管怎么做啊?

前辈:谁能高诉我150米高的楼排水管怎么做啊?
免费打赏
qja989
2004年06月11日 17:08:37
2楼
按规范要求设置。规范上没有的就请教上海姜老,北京的黄晓家。
回复
goldtide
2004年06月11日 18:50:37
3楼
物水废水分开排放,通气管居中。高层部位设器具通气管,无法设置器具通气管时,设吸气阀。每20层独立排水,底部3层单独排水。注意中间排水的转换,防止因设备层转换方向时对上部两层楼的马桶喷水。具体情况因楼盘情况而设计,不能一概而论。
回复
rosin
2004年06月12日 09:38:37
4楼
同意楼上的观点!!!
回复
hsong
2004年06月12日 10:02:48
5楼
统一
回复
lesehan
2004年06月12日 16:30:12
6楼
同意