请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理
zhh_xin
zhh_xin Lv.2
2006年11月29日 14:33:30
来自于通风排烟
只看楼主

请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理
tanghuaping
2006年11月29日 15:12:58
2楼
防火阀一般装在通风管道上,温度达到70C自动关闭。而排烟防火阀装在排烟机入口处(排烟管道),温度达到280C自动熔断关闭,需要人工开启和复位。
回复
toplhc
2006年11月30日 13:42:43
3楼
最直接有效的方法,看产品样本

http://www.qi-da.com/
回复
zhh_xin
2006年11月30日 16:13:40
4楼
那么新风机房内的防火阀应该联动新风机组风机停止吗
回复
toplhc
2006年12月01日 09:36:26
5楼
一般不必联动,新风机可由值班室遥控关闭
回复
alanyoung
2006年12月01日 11:27:45
6楼


补充几点:70度防火阀用于一般通风、空调管道,在火灾初期关闭,同时相应的空调通风设备由消防控制中心自动或手动关闭,防止火灾烟气通过空调、通风系统向其他安全区域扩散,排烟凤机启动连锁启动排除对人员最致命的烟气,以利于人员疏散;280度排烟防火阀用于排烟系统,在火灾高峰时关闭,这时候高温代替了烟气成为最主要致命因素,排风中已经带火,此时着火区域该逃的早走了,走不了的也就这样了,280度时自动熔断,并连锁关闭排烟风机
回复
ucy_25325
2008年11月19日 14:58:30
7楼
排烟防火阀根据日常开启状态分为常开和常闭两种。
常闭的排烟防火阀不常用,当地下汽车库的机械排烟系统来用排风与排烟管道合用,风机分开设置的设计方式时,排烟风机入口处的排烟防火阀应选择常闭型。平时,通过排风机进行机械排风;火灾时,排风机关闭,通过手动或消防控制中心联动开启排烟防火阀及排烟风机进行排烟,当该阀门处烟气温度达到280・c时又自行关闭,切断气流,防止火灾扩大。
常开的排烟防火阀应用较广泛,适于安装在独立的机械排烟系统中。平时,处于常开状态;火灾时,排烟口打开联动排烟风机动作,当排烟防火阀处的烟气温度达到280・c时自行关闭,防止火势蔓延。当地下汽车库机械排烟系统采用排风与排烟管道合用,风机采用双速风机(低速排风、告诉排烟)的设计方式时,其排烟(风)机的入口处排烟防火阀也应选用、常开型。
回复
cake_01@co163
2008年11月19日 21:44:57
8楼

请问这时要是还是选用常开型的排烟防火阀,会有不妥嘛?
回复

相关推荐

APP内打开