请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理
zhh_xin
zhh_xin Lv.2
2006年11月29日 14:30:19
只看楼主

请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理
免费打赏
蓝头发001
2006年11月30日 00:36:29
2楼
1、排烟防火阀:安装于排烟系统管道,平时呈开启状态。当火灾发生时,管道温度达到280摄氏度,阀门自动关闭,及时切断气流和火势;
2、防火阀:安装于送风(通风)系统管道,平时呈开启状态。当火灾发生时,管道温度达到70摄氏度,阀门自动关闭,防止火势和烟雾通过风管蔓延到其他区域。
回复
zw7758851314
2006年11月30日 18:48:24
3楼
防火阀、防火排烟阀作用是一样的吧
回复
lrvv821130
2006年12月01日 10:45:42
4楼
2007年01月14日 19:43:46
5楼
防火阀 排烟防火阀 不一样的啊?

他们用不用在 排水立管和横管穿越楼层和防火墙或进入管井处 ??
回复
yanglan
2007年01月15日 13:10:37
6楼
学习了
回复
清源
2007年01月15日 16:55:42
7楼
这两个东西是防排烟专业用的
大的排水塑料管道穿越楼层和防火墙用到的是阻火圈
回复
zgcumt
2007年01月17日 19:01:47
8楼
这两个东西是防排烟专业用的
大的排水塑料管道穿越楼层和防火墙用到的是阻火圈
回复
oyangxxit
2007年04月07日 15:39:57
9楼
http://www.js119.com/dongtai/folder48/folder52/2007/0302/2007-03-0218551.html有详细介绍
回复
ucy_25325
2008年11月19日 15:06:26
10楼




很好!很感谢ls的,我也为这个问题困扰了许久了,一直绕来绕去搞不清楚,如今也深刻的学习了,:victory:
回复
218578
2008年11月20日 13:10:13
11楼
学习了,280°和70°
回复

相关推荐

APP内打开