架空输电线路跳线为什么要跳线
vis1984
vis1984 Lv.2
2006年11月29日 13:33:10
只看楼主

耐张塔跳线是不是为了扩大导线与铁塔间的距离,使之不容易放电???

耐张塔跳线是不是为了扩大导线与铁塔间的距离,使之不容易放电???

1164778388446.JPG

cathy3085
2006年11月29日 21:20:48
2楼
没有跳线,线路不是断的嘛?
你说是的跳线串吧,那是为了拉大带电部分与塔身的间隙,你说没错
回复
cofferyang
2006年12月08日 11:36:06
3楼
跳线串拉大了带电部分与塔身的间隙,这不是主要问题。主要是耐张串与直线串的布置结构不同。耐张串是水平的,直线串是垂直的。同时,设计规程要求,在线路一定长度内应装设直线耐张或转角耐张。设置耐张后,就有跳线的问题了。若只为拉大了带电部分与塔身的间隙,可以有很多种设计,不一定非得用跳线串。设计跳线串还为了固定跳线。
回复
romanstorm
2006年12月08日 19:37:49
4楼
当然不一定非得用跳线串,增加横担长度也是办法,但那是有代价的,耐张塔的横担增长后塔重增加很快
其它还有什么办法呢?好像没听说过
至于跳线串,唯一的作用就是拉大间隙,除了无他
回复
romanstorm
2006年12月08日 19:47:08
5楼
因为直跳风偏后间隙距不够,所以要固定跳线。
间隙够的话,直跳是最好的选择。加跳串只是无奈的选择。除了增加投资以外,还有一个原因就是无线电干扰问题。
跳线串受垂直力小,因此绝缘子片间会因为风的原因产生“接触不良”,在强电场下,产生无线电干扰。
现在的500kV线路,跳线串都加很多重锤,以防止这种无线电干扰。
只要间隙够,跳线是不需要固定的,直跳最好。
回复
china_liang
2006年12月09日 15:16:20
6楼


看到楼主的图片,小生在此问问大家,这样的大跨度布线是怎样进行的,尤其在大山或森林里,线是如何牵的?有晚我看见一直升机在电线塔旁飞,想必是用这个来牵线??
回复
weishuqing88
2006年12月11日 16:44:54
7楼
图上哪个是跳线串呀,是不是那个垂直的白色的东东
回复
weishuqing88
2006年12月11日 16:46:01
8楼
还是水平的的与导线相连的东东
回复
romanstorm
2006年12月11日 20:12:28
9楼
水平的是耐张串,玻璃的,四联28片,看不出绝缘子吨位,初步判断导线应该是4*630导线。
一般4*400导线都用双联240kN

白色、垂直挂的就是跳线串,最下端挂了很多重锤(一般是6对)。
回复
cofferyang
2006年12月14日 13:03:54
10楼
学习ing。
回复
cofferyang
2006年12月14日 13:12:28
11楼

能把500kV线路直跳的图发上来看看吗?
回复

相关推荐

APP内打开