GCS出线柜里装电容可以嘛?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年11月29日 13:29:54
只看楼主

GCS出线柜里装电容可以嘛?80kVA变压器,想把低压柜的电容和出线做在一个柜子里,不知道行不行。出线只有4~5路小容量出线,电容大概5kar*6差不多。想把这些电容和出线做在同一个柜子里。大家有没有做过啊?不知道行不行

GCS出线柜里装电容可以嘛?
80kVA变压器,想把低压柜的电容和出线做在一个柜子里,不知道行不行。
出线只有4~5路小容量出线,电容大概5kar*6差不多。
想把这些电容和出线做在同一个柜子里。
大家有没有做过啊?不知道行不行
免费打赏
hebiqing888
2006年11月29日 16:29:59
2楼
GCS俺没做过,但想来应该可以做.我做到过农网改造的项目,进线.电容.馈电全在一个柜子里,但是电容与进线.馈电之间要用隔板隔开.
回复
hxrct
2006年11月30日 09:09:17
3楼
个人认为只要满足要求就可以的,比如说,散热,飞孤距离,反正各自不互相影响。
回复
lyq13703983100
2006年11月30日 13:50:34
4楼


我公司也是这样的情况,固定柜作过,并且一直都有,但抽屉柜没这么干过!
回复
dsy123456
2006年11月30日 14:47:13
5楼


能说说固定柜怎么做的嘛 ?
回复
zsyndq
2006年12月01日 07:32:06
6楼
GCS柜一般很少做电容的
回复
ccc678
2006年12月01日 10:06:02
7楼
用的多是固定柜.
回复
hwc_wy
2006年12月01日 14:52:32
8楼

不会吧,GCS只是一种柜型,虽然是抽屉式开关柜,但不代表没有固定柜,他也有进线柜,电容补偿柜啊,出线是多是抽屉柜,但不代表不可以做电容柜,只是大部分情况下是分开的,有时为了节省柜子,不是经常碰到进线和出线做在一台柜子里,
电容柜很少碰到,因为本身电容补偿柜的元件也不少,加上刀熔开关,方在出线柜里要考虑空间,安装和检修等,还要考虑散热,熔心更换,电容维护,以及可能产生的谐震和涡流对电容的影响,一般不推荐,特殊情况下,应该是可以的,,你就按两台柜子来考虑,压缩空间了.
回复
hmw290
2006年12月01日 16:22:39
9楼
当然可以做了,我做过一个项目,进线柜内装有2500A的开关,还有300kVAR的电容器。
回复
hwc_wy
2006年12月02日 08:50:48
10楼
有些地方就是为了剩台柜子,剩点钱,其实想想有什么必要,空间允许还是分开好,毕竟一台柜子多不了多少钱,但是出一点问题,损失比这大的多.
回复
lnbpli
2006年12月02日 15:34:10
11楼
可以,我也做过一抽屉柜内装电容的工程
回复

相关推荐

APP内打开