热力膨胀阀有很多种类,目前常见常用的也就是外平衡热力膨胀阀,电子膨胀阀,还有风孔板节流阀.到底那种更好?空调的发展,以后会注重往那个类型的平衡阀上发展?
热力膨胀阀有很多种类,目前常见常用的也就是外平衡热力膨胀阀,电子膨胀阀,还有风孔板节流阀.到底那种更好?空调的发展,以后会注重往那个类型的平衡阀上发展?
2楼
膨胀阀
回复
3楼
外平衡热力膨胀阀制做简单,成本较低;电子膨胀阀制做复杂,成本较高.厂家为了降低成本一般会选择前者
回复
4楼
我觉得也是 外平衡的厂家考虑的多些
回复
5楼
不同类型的空调需要不同类型的节流装置,
普通的家用分体空调毛细管就挺好;
一般的商用空调热力膨胀阀适用;
电子膨胀阀适用于负荷变化比较大的场合,如多联机等。
回复
6楼
风孔板节流阀没有见过,第一次听,能补点参考资料学习下吗?
回复
7楼
“风孔板节流阀”应该是笔误,对于制冷系统,只有“孔板式节流阀”
回复
8楼
以上是国标关于孔板阀的定义,再介绍一下孔板阀的工作原理及实际应用(参考西部暖通在线相关资料)
孔板节流机构由两块孔板组成,采用两级节流。制冷工质通过第一级孔板时,制冷工质刚好到达饱和液体线,并产生少许闪发气体;由于闪发气体占据一部分空间,其流量也在波动,致使工质进入第二级孔板时流体的流量在一定范围(约20%)内变动,进而达到自动调节制冷剂循环量的功能,第二级孔板因变动的流量造成不同的压降变化,与系统高低压差进行调节,于动态平衡后,稳定发挥制冷工质膨胀功能而完成整个制冷循环。一二级孔板设计依据:
1、流量公式:q= a x Α x(2 x Δp x ρ)1/2
2、冷水机组标准工况:12℃/7℃;30℃/35℃。
冷水机组在标准工况满负荷运行时,孔板向蒸发器的供液量与蒸发负荷相匹配。但机组实际运行经常处于变工况、变负荷运行。在大压差工况下,蒸发器负荷需求减小(幅度大于20%),孔板最大调节余量20%,由于压差增大,孔板实际供液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩;在小压差工况下,蒸发器负荷需求增大(幅度大于20%),由于压差减小,蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由低负荷转为高负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求增大,由于制冷剂质量流量增大,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由高负荷转为低负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求减小,由于制冷剂质量流量减小,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩,极端情况即机组满负荷运行突然停机,蒸发器负荷需求减小75%,由于制冷剂质量流量突然减小75%,短时间蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大55%,吸气过热度急速降低,进而降低排气过热度,油分效果下降,甚至导致压缩机奔油。虽然一二级孔板在一定范围可自动调节,但其应付变工况、变负荷能力差,且制冷系数减小,制冷装置能耗增大,一般不宜采用。