一幢建筑需做消防,如此考虑是否合适,请指教!
milan1977
milan1977 Lv.2
2006年11月28日 15:55:05
只看楼主

该建筑为新建,地上七层,地下三层。地上每层900平方,建筑高层23米,未到24,可能做办公也可能做旅馆,无集中空调系统,地下每层1200平方,做车库,汽车出入口为机械升降机。我是这样考虑的,地下部分报警、喷淋、消火栓系统全上;地上部分,如果做办公,上消火栓系统即可,如果做旅馆,则应上报警、喷淋、消火栓系统。这样考虑是否合适,请高手们指教,谢谢!

2006年11月28日 16:05:46
2楼
你说的方案不错!
回复
jinhui020222205
2006年11月28日 16:41:03
3楼
按新规范,可以这样考虑,完全合适。