礼堂人员密集新风负荷大怎么处理
john3218
john3218 Lv.7
2012年06月04日 22:03:23
来自于中央空调
只看楼主

一重点中学的礼堂,才530㎡,观众席330㎡,舞台200㎡,建筑画了500个座位,按规范,每人新风量20m³/h,新风量也就是9900左右了,广州夏季室外参数是34.5℃,83%,那么室外空气焓就算得109.62kJ/kg了;室内设计点是26℃,60%,那么室内空气焓就算得58.4kJ/kg了,那么新风负荷Q=1.2*9900*(109.62-58.4)/3600=170KW,意味着单单新风负荷,就已经达到320W/㎡了,加上本身的空调负荷不得了也~送风温度按17℃算。

一重点中学的礼堂,才530㎡,观众席330㎡,舞台200㎡,建筑画了500个座位,按规范,每人新风量20m³/h,新风量也就是9900左右了,广州夏季室外参数是34.5℃,83%,那么室外空气焓就算得109.62kJ/kg了;室内设计点是26℃,60%,那么室内空气焓就算得58.4kJ/kg了,那么新风负荷Q=1.2*9900*(109.62-58.4)/3600=170KW,意味着单单新风负荷,就已经达到320W/㎡了,加上本身的空调负荷不得了也~送风温度按17℃算。
我算得观众席需要2台制冷量119KW,风量14000m³/h,回风量13000m³/h的双风机组合式空气处理机组(共4个口,送、回、新、排),其中新风量4900m³/h;舞台需要1台制冷量41KW,风量5000m³/h,其中新风量600m³/h的单风机组合式空气处理机组。2台双风机机组放在观众席下面,采用座椅送风;舞台就风柜装在层高4.5m的夹层机房,风管也吊装在4.5m高的地方侧送风,集中回风。这个礼堂层高9m,本来不想搞什么组合式风柜,但是又想不出什么更好低调的空调方式。530㎡的礼堂竟然末端算得280KW,用3台60KW,1台40KW的风冷模块机,感觉不太靠谱,审图是通不过的,但是又说不上来哪里有问题,我找厂家选型,风柜能按我的参数选出来,后来我问能不能将双风机那台改成风量14000,新风量4900,送风温度17℃,制冷量58KW,厂家说选不出来,制冷量不对,但是真按制冷量119KW选铁定是通不过审图的,怎么搞。
平面图(2012-06-01)-Model.jpg

平面图(2012-06-01)-Model.jpg

免费打赏
cnbbzz
2012年06月05日 08:42:53
2楼
按正常的负荷计算和空气处理过程计算的结果,为啥审图通不过?想多了吧。
回复
john3218
2012年06月05日 09:58:51
3楼
用鸿业负荷计算确实是新风负荷93kw,为什么和公式算的差这么远,公式是对的,是不是要考虑群集系数要打八折?
回复