[锅炉]锅炉横管与竖直高度的关系
angelliuyu
angelliuyu Lv.2
2006年11月27日 21:50:44
只看楼主

各位高手,这次设计中碰到一个情况,由于建筑管道井的限制,锅炉烟气出来以后,先是通过一段14m的排烟管道,然后再进入竖向管道,竖向高度为12m。锅炉总的产蒸汽量为3吨,我通过计算以后发现,如果将管道管径取大一些,大概取到烟气流速4m/s左右的时候,烟囱的拔力大约大于排烟管道内阻力(沿程阻力与局部阻力之和)10pa。那是不是说可以不加引风机呢? 请问一下,横管是不是一定不能比竖直高度高,而烟囱是不是一定要高于20m呢?我的排烟管道阻力的计算(仅包括烟道内0沿程阻力与局部阻力之和)是否正确呢?

各位高手,这次设计中碰到一个情况,由于建筑管道井的限制,锅炉烟气出来以后,先是通过一段14m的排烟管道,然后再进入竖向管道,竖向高度为12m。锅炉总的产蒸汽量为3吨,我通过计算以后发现,如果将管道管径取大一些,大概取到烟气流速4m/s左右的时候,烟囱的拔力大约大于排烟管道内阻力(沿程阻力与局部阻力之和)10pa。那是不是说可以不加引风机呢?
请问一下,横管是不是一定不能比竖直高度高,而烟囱是不是一定要高于20m呢?我的排烟管道阻力的计算(仅包括烟道内0沿程阻力与局部阻力之和)是否正确呢?
谢谢了,跪求各位的答复。
angelliuyu
2006年11月28日 10:10:47
2楼
高手高手,帮帮忙啊
回复
angelliuyu
2006年11月28日 23:35:33
3楼
回一下吧,高手
回复
dellvsibm
2006年11月30日 08:57:45
4楼
你所说的烟囱要高于20m是哪个规范上所说?呵呵,我看到2003暖通技术措施有以下内容。
但实际我看我们公司以前的项目烟囱也没有按上面的要求做,基本都是按计算来的。

阻力应该就是烟道的沿程和局部阻力之和,与烟气拔力一样应该不用什么排演机吧。呵呵,一家之言。等高人来吧
回复
angelliuyu
2006年11月30日 10:33:50
5楼
谢谢,各位还有没有其他的高见.20米是设计院老师傅给的经验值.
回复
xd-xdcad
2006年12月04日 10:56:05
6楼

楼主能提供一份2003暖通技术措施吗?谢谢
回复
yezhuoping
2006年12月05日 15:22:35
7楼
锅炉房的烟囱高度与燃料种类有着密切关系,燃煤.重油等要求较高,不得低于20米,但燃气.燃轻柴油的烟囱锅炉高度应按批准的环境影响报告表要求规定,但不得低于8米,另外,还得进行计算才行,烟囱出口负压.