污水管横管过长怎么解决?
fannice520
fannice520 Lv.7
2017年03月17日 11:18:41
只看楼主

现接手一个项目,污水管的横向主管达几十米,而且受条件限制,基本做不了坡度,怕是不能顺畅排污,有什么方法可以解决? 有没有那种像真空一样的在总末端设一个,像飞机上的那种马桶一样,通过抽气吸走?

现接手一个项目,污水管的横向主管达几十米,而且受条件限制,基本做不了坡度,怕是不能顺畅排污,有什么方法可以解决?
有没有那种像真空一样的在总末端设一个,像飞机上的那种马桶一样,通过抽气吸走?
免费打赏
harvey89
2017年03月17日 11:34:18
2楼
水泵抽走啊
回复
做个好爸爸
2017年03月17日 13:24:48
3楼
如果确实没有条件保证坡度,那就只有加水泵做提升。
总末端做真空的做法不现实,会对水封造成破坏。
回复
pspzl
2017年03月17日 15:18:30
4楼
没有坡度,只能提升了,不然肯定堵啊
回复
lichangan1000
2017年03月28日 14:53:12
7楼
分享,不知道你分享到了什么
回复
圣火2016
2017年03月28日 16:04:31
8楼
有负压排水系统,做起来挺麻烦,有条件还是用成套设备提升
回复
liugps
2017年03月28日 19:21:47
9楼
减少横管长度,将横管分成几段分别排出,这样就可以增大坡度了。
回复
谢好
2017年03月28日 21:58:17
10楼
谢谢分享,楼主辛苦啦
回复
badabba
2017年04月15日 16:23:08
11楼
看来是前期方案阶段配合不到位
回复
liu8661497
2017年05月24日 16:52:35
12楼
等待高手的解答啊
回复
liu8661497
2017年06月02日 07:37:26
13楼
楼上几位回答的已经很到位了
回复

相关推荐