如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg]
[
本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
22楼
上面讨论了很多,相信造成裂缝的原因应该有分晓了。至于如何加固,可以用环氧树脂对裂缝进行压力灌缝,然后粘贴碳纤维布进行抗剪加固。
回复
23楼
大家都没说到点子上啊
回复
24楼
先看看是不是施工原因造成开裂,再者复查一下施工图看看挑梁上部钢筋够不够,验算一遍。
要是配筋不够就想想办法,跳两下架设小柱子,建筑外观上在处理一下。
回复
25楼
大家说的我不太同意啊,楼主你是不是设计的层层挑梁啊,层层挑的话那就是不能一次浇构造柱啊,隔墙必须后砌啊,构造柱也必须随隔墙后做啊,那要不然一层岂不是要托上面好几层?
回复
26楼
学习了,谢谢大家
回复
27楼
粘钢板或者碳布加固,就能解决
回复
28楼
学习了
回复
29楼
只有一层是空的,上面都是有板的阳台,那后浇筑是对的,还是先验算下设计,很可能是施工的问题吧,模板拆太早了
回复
30楼
加固不就好了,最好看看钢筋,不行了砸开高等级膨胀混凝土再浇一遍。
回复
31楼
悬挑梁上的构造柱如果与楼板一起浇筑,考虑施工加载的影响,后施工的上层悬挑梁部分荷载会通过构造柱传递到下层梁,所以,不理解为何这位说悬挑梁上的构造柱就可以与楼板一起浇筑,能否解释下?
回复