框架梁支座处侧面斜裂缝加固疑问?
ydb759
ydb759 Lv.2
2010年07月31日 22:47:51
只看楼主

小弟刚接触结构加固工作,遇到个简单的加固工程。某小学食堂,07年竣工,使用过程中发现框架主梁端部侧面出现多处斜裂缝,请某检测公司检测后,结论为:梁端受剪斜裂缝,建议加固。 接了这个活,查了一些资料,准备采用粘钢法或粘碳纤维法加固,问题是:查阅的图集资料里面对于梁端的受剪斜裂缝采用粘钢法或粘碳纤维法加固时,往往在梁底也粘上钢板或碳纤维。小弟就觉得,如果仅仅是梁端抗剪不足,粘U型钢板箍或碳纤维箍不就可以了,在梁底粘钢板或碳纤维不是浪费吗?况且梁端又是负弯矩,梁底粘钢和粘碳纤维有什么用,要粘是不是也应该粘在梁顶啊?

希望大家给解答下小弟的疑问,不胜感激!

DSC01376.JPG

屋面框架主梁,变截面(结构找坡),端部截面尺寸450*1000mm,2跨,跨度18m+6m

DSC01376.JPG

免费打赏
ydb759
2010年07月31日 22:57:01
2楼
大家来帮忙解答下我的疑问吧。
这个梁主要就是端部斜裂缝,其他地方,如跨中等部位都好的
回复
sla1999
2010年08月01日 12:25:46
3楼
在梁有裂缝两侧加贴钢板。
回复
ydb759
2010年08月01日 21:44:20
4楼
我也是这么想的,可加固的图集里面:图名写着是梁斜截面粘钢加固,内容里面却是板底和侧面都粘钢的,就不知道是为什么还要粘梁底的钢板了?因为仅是受剪加固啊!
回复
luyan2007
2010年08月02日 17:59:26
5楼
还是个锚固问题,只要锚固好了,下部可以不粘贴,但计算上好像不能按U形箍了,记不清了。
回复
dbdxwangjian
2010年08月03日 07:31:24
6楼
不需要,只进行抗剪加固,粘贴U型箍,做好锚固
回复
urabug
2010年09月27日 11:46:33
7楼
側面粘鋼,然後選擇穩妥的連接方式
回复
lichenyao123
2010年09月27日 12:36:18
8楼
如果是梁端部手里不够刻在两端进行处理 进行粘钢U型箍加固 不过要先处理好已出现的裂缝问题
先将梁体加固以后再进行 裂缝修补用环氧树脂胶或其他方式进行裂缝修补就可以了 还可以将端支座用
角钢的阴角进行加固
回复
xiewenjun5342976
2010年09月27日 15:15:20
9楼
我觉得只需要进行抗剪加固
回复
万层大厦
2010年09月27日 16:18:17
10楼
抗剪不足有可能伴随着支座负筋不足,这样导致弯矩向跨中调幅
所以有的加固方案会考虑梁底整体补强的

再一个,加固这东西,宁多勿少,因为加固材料需要等到再次变形后再能起作用
要起到协调作用,内力已经会重分布了

:handshake
回复
whdlsjyczl
2010年09月27日 21:55:34
11楼
共同研究共同学习
回复