如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg]
[
本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
2楼
悬挑梁上起的构造柱,可以一起进行浇注。这不是真正引发裂缝的决定性因素。引发梁裂缝的关键问题是,模板支撑的问题。对于悬挑结构规范规定必须混凝土强度达到100%以后,才能拆除模板支撑。你们是按照这样的规定执行了吗?
再者说了,就算是一同进行浇筑混凝土,设计只要是正确的,结构工作原理就应该是这样的,也不会出现问题。再查一下设计的原因吧。
回复
3楼
很好的讨论
回复
4楼
二楼说的很对,还是核对下设计吧,目前建议你考虑采取加固措施。
回复
5楼
请给点加固措施的意见。。。。。。
回复
6楼
对于悬挑结构规范规定必须混凝土强度达到100%以后,才能拆除模板支撑。只要设计没问题,就是施工不够规范
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
裂缝有很多原因可以导致,目前是需要进行加固处理
回复
9楼
裂缝有很多原因可以导致,目前是需要进行加固处理
回复
10楼
楼主提的问题挺好的,学习学习,不管谁的原因,裂缝已经产生,那么该如何进行加固处理呢?
回复
11楼
先查设计,再查施工,肯定有一方存在问题,一般说来施工问题比例较大。
回复