一层悬挑梁根部出现斜裂缝,如何处理
shenxiong007
2012年06月04日 11:53:32
只看楼主

如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]

如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg]

[ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]

112.jpg

免费打赏
wryer
2012年06月05日 10:29:17
12楼
没达到龄期拆模和一同浇筑混凝土都是引起裂缝的原因。做到其中一个可能就不会出现裂缝了。
回复
greatming001
2012年06月05日 10:50:37
13楼
那么该如何进行加固处理呢?
回复
winterluoto
2012年06月05日 10:58:51
14楼
明显抗剪不够,施工做好支撑,一层梁加高处理。
回复
菩提莲花
2012年06月05日 11:25:52
15楼
主要施工时钢筋配筋出现差错,钢筋锚固长度不足。因此,现在加固需要从钢筋锚固方面着手解决。
回复
沉默剑客
2012年06月05日 11:26:06
16楼
没有人说怎么加固呀。。
回复
penglinhai2013
2012年06月05日 13:12:08
17楼
这个是构造柱没有后浇出来的问题
主要和施工的加载方式有关,悬挑结构要求一次加载 你切断构造柱就是这个效果
但是你实际的施工方式是逐层加载的 等于模拟加载3
底部的悬挑梁会抗很大的力 而上部楼层的挑梁没发挥作用,你PKPM建柱子进去算算看就知道了
把裂缝补补就好了 不需要特别的加固 当下部变形释放的时候 上部结构的强度已经能利用起来了 没什么大问题
回复
du592558619
2012年06月05日 13:25:10
18楼
1 可能是模板撤的时间过早
2 施工时把受力钢筋的位置踩变动了
3 配筋不足或混凝土的问题
回复
hesongzhi
2012年06月05日 13:35:29
19楼
构造柱施工不是影响裂缝的原因,若设计没有问题,就应该是模板拆除未按照规范规定拆除,可以采用粘钢板加固措施处理。
回复
chinalxb
2012年06月05日 13:53:28
20楼
你说的裂缝无法知道具体是哪个方向的,应根据实际情况,结合设计和施工认真分析一下,有针对性的进行处理,设计不能盲动,一定要一针到位.
回复
mohawk
2012年06月05日 14:15:11
21楼
应该是二楼所说情况。但如果不进行处理,对构件的耐久性是有影响的,具体情况因为没照片不好说。如果有处理,用化灌环氧树脂就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开