能在管件上开孔吗?
wanglin222_2000
2006年11月27日 13:53:06
只看楼主

现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?

现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?
免费打赏
wanglin222_2000
2006年11月29日 09:19:25
2楼
没有人知道吗?管件上到底可不可以开孔接管线呢?
回复
liu-xiao-bin78
2006年11月29日 14:04:24
3楼
应该不能,再说现在执行GB50242-2002,你那本规范是给排水用的吗?
回复
13053653516_33
2006年11月29日 14:38:27
4楼
不可以
回复
空01
2006年11月30日 12:54:14
5楼
弯头,大小头上的水力条件都是不稳的,做测点不好;再说这些都是受力件开孔肯定不好,综上:不能在这些位置开孔
回复
zjw1316189
2006年11月30日 13:16:02
6楼
虽然没有明确规定管件上不能开孔,但至少不能把表的孔开在这些管件上,因为测量仪表的开孔位置是要在流体平稳的地方。
回复
chenlei2002.007
2006年11月30日 13:55:53
7楼
应该不可以,因为水泵出口处的异径管水压会波动,你的压力表指针会一直振动,无法准确反应真实的水压
回复
hanluhoney
2006年11月30日 14:04:32
8楼
同意5楼的说法,压力表还是接在管道上吧
回复
ly721014
2006年11月30日 16:55:35
9楼
5楼说的有道理,不宜在管件上开孔.
回复
maomao5192002
2006年11月30日 16:56:06
10楼
同意7楼的说法!
压力表应该尽量放在压力稳定的地方!
回复
wanglin222_2000
2006年12月01日 08:39:12
11楼
哦,小弟知道了,谢谢了!
回复