所有低压进线都应做漏电保护吗?
lggufei
Lv.7
2006年11月27日 11:48:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我今天一套图,只在住宅进线做了漏电保护,商业及公共部分没做。下载审图的说技术措施4.5.6.3.1提出所有低压进线均应做漏电保护?大家觉得有必要吗?
我今天一套图,只在住宅进线做了漏电保护,商业及公共部分没做。
下载审图的说技术措施4.5.6.3.1提出所有低压进线均应做漏电保护?
大家觉得有必要吗?
免费打赏
rencom886@co163
2006年12月01日 15:29:45
12楼
以下是引用ares_rambo在2006-11-27 13:11:05.0发表的内容:
可以考虑让他去死!
偶像,给我签个名吧
没必要所有进线都做漏电,要是有个工程低压进线,内有消防设备,你还做漏电啊
漏电报警不做,可以让审图的一边玩去
回复
lggufei
2006年12月03日 15:18:38
13楼
我想既然新高规要求了,就有他的道理.
还是做吧.
楼上说的不对.
有只报警不切断的断路器!
回复
hydk888
2006年12月03日 19:05:11
14楼
其实进线开关不能接漏电保护,它会造成大范围停电
各个末端的下级开关可以设漏电保护
回复