单层单栋柴油发电机房消防如何做??
cchan924
cchan924 Lv.4
2012年06月03日 10:57:56
只看楼主

一栋单层柴油发电机房,250平米,层高5.4m,放了四台发电机,请教各位大侠这个消防如何做?消火栓应该是不用的,就是是否要上水喷雾或者气体灭火了?消防规范上好像没有界定这种情况,一般都是民用建筑内的发电机房

一栋单层柴油发电机房,250平米,层高5.4m,放了四台发电机,请教各位大侠这个消防如何做?
消火栓应该是不用的,就是是否要上水喷雾或者气体灭火了?
消防规范上好像没有界定这种情况,一般都是民用建筑内的发电机房
cchan924
2012年06月03日 11:52:46
2楼
有大位大侠知道
望不吝赐教
回复
cchan924
2012年06月03日 21:13:46
3楼

大伙讨论一下吧!!!
回复
ffjdlj
2012年06月05日 14:56:06
4楼
规定 柴油发电机组机房是要气体灭火,但是又的时候为了节省一点,用水喷淋的居多
回复
selina523
2012年06月06日 10:10:49
5楼
《建筑设计防火规范》在条文说明第5.4.3说明了“柴油发电机房在建筑内的防火设计要求,对于发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况进行设计,可采用自动灭火系统,也可采用相适用的手提灭火器等移动式灭火设备。”具体的我也不知道划分界限
回复
lichangan1000
2012年06月06日 10:13:37
6楼
1.建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。
回复
路过
2012年06月06日 11:25:53
7楼
与当地消防局沟通沟通吧。
回复
sj066
2012年06月06日 18:24:08
8楼
我们这一般上超细干粉灭火器
回复
lj971
2012年06月10日 17:11:54
9楼
建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。
回复
美娴
2012年06月28日 11:05:48
10楼
柴油发电机房照明需要防爆吗
回复
wds7107
2016年06月22日 17:40:33
11楼
lichangan1000 发表于 2012-6-6 10:13 1.建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。看条文5.4.12.8的条文说明,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器。