分享一下我们的一个20吨的超纯水工程
jancky75343
2012年06月03日 10:07:19
来自于纯水系统
只看楼主
20吨二级反渗透.jpg 20吨二级反渗透.jpg psb.jpg 11.jpg 塘厦某电子厂超纯水.jpg

20吨二级反渗透.jpg


psb.jpg


11.jpg


塘厦某电子厂超纯水.jpg


5564.jpg

免费打赏
韩毅均
2012年07月09日 14:45:44
22楼
这个帖子早就有了吧,我好早就看到了。
回复
zhshyu_123
2012年07月10日 14:52:20
23楼
EDI压力表不是一般的多啊,看的人头晕。
回复
yejincheng9823
2012年11月02日 15:58:55
24楼
流量计安装方法不对,距离至少要管径的前五后8倍
回复
lvjianwater
2012年11月11日 19:48:48
25楼
还算不错呢,很整齐
回复
lauweenkuo
2013年01月31日 15:35:30
27楼
设备布置太过于紧凑,不利于维修,个人意见
回复
tesst
2013年03月25日 18:01:21
28楼
砂滤风管也没用桥架,走的地面,走地牛的通道没了吧。将来换料麻烦了
回复
奥力原环保
2013年03月27日 14:37:26
29楼
yejincheng9823 发表于 2012-11-2 15:58 流量计安装方法不对,距离至少要管径的前五后8倍什么意思啊,新手不明白
回复
zhshyu_123
2013年03月28日 16:46:36
30楼
二级反渗透+EDI,就是EDI上面的表把人看晕了。