消防泵加变频器好不好
yu2202
yu2202 Lv.4
2012年06月02日 19:26:06
只看楼主

消防泵加变频器好不好

消防泵加变频器好不好
免费打赏
vhdlcpld
2012年06月28日 09:25:32
12楼
现在变频器和软启动相比,价格差不多,甚至还低,但启动性能要好于软起,用变频器取代软启动,之后固定运行于50HZ有什么差别呢
回复
aptech001
2012年06月28日 13:01:27
13楼
不用加,是累赘。
回复
lingnanjt
2013年01月12日 16:56:02
14楼
一般加变频器时为了节能 所以这个可以不用加
回复
电气交流
2013年01月12日 21:15:42
15楼
真服了 变频器比软启动便宜 三无变频器比ABB AB的软启动便宜吧!
回复
r.stewart
2013年01月14日 15:19:59
16楼
1 规范不允许采用变频器起动消防负荷
2 同样规格的变频器比软起动器贵
3 10年新的图集已经去除了软起动器的图集 都是星三角起动
回复
cx51314
2013年01月14日 15:24:59
17楼
回复
黑铁匠
2013年01月14日 22:14:36
18楼
为什么软起的也取消了,请教软起有神马缺点吗
回复
sx717
2013年01月15日 08:15:00
19楼
消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
lsz1982
2013年01月15日 09:25:56
20楼
规范说了消防设备不应采用变频或相关电子启动装置。
回复
lsz1982
2013年01月15日 09:28:30
21楼
软启都是电子设备,在实际运行当中,因为消防设备比较少运行,因此,产生的故障比较多,当火灾发生时,不能及时动作。
回复