消防泵加变频器好不好
yu2202
yu2202 Lv.4
2012年06月02日 19:26:06
只看楼主

消防泵加变频器好不好

消防泵加变频器好不好
免费打赏
北方郎
2013年01月15日 10:16:30
22楼
依据民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。此条无任何说明。
依据《GA 30.2-2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分;消防自动恒压给水设备》4.1 分类
设备按应用范围分为:
——消防专用自动恒压给水设备;
——消防与生活(生产)共用自动恒压给水设备。
设备按消防泵控制方式分为:
——工频消防自动恒压给水设备;
——变频消防自动恒压给水设备。
注:变频消防自动恒压给水设备其中包括:消防稳压为变频恒压、消防工作为工频变压的自动给水设备,消防稳压为工频区间稳压、消防工作为变频恒压自动给水设备及消防稳压和消防工作均为变频恒压的自动给水设备。
5.4.4 巡检功能
消防泵长期处于非运行状态的设备应具有巡检功能,应符合下列要求:
5.4.4.1 设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定。
5.4.4.2 消防泵按消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2 min。
5.4.4.3 设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行态。
5.4.4.4 巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故的类型及故障发生的时间等,应不少于5 条故障信息,其显示应清晰易懂。
5.4.4.5 采用工频方式巡检的设备,应有防超压的措施。设巡检泄压回路的设备回路设置应安全可靠。
5.4.4.6 采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。

综上所述,消防部门并未严禁变频器或软启动器用于消防泵。现在变频器、软启动器技术越来越成熟,可靠性越来越高,民规此条,不妥!
回复
yis359574718
2013年01月15日 10:25:30
23楼

楼主没有看规范?
供配电考试群 125339174
回复
monsieur.zhang
2013年02月17日 14:37:07
24楼
既不符合规范,又不经济
回复
yis359574718
2013年02月18日 16:46:10
26楼
不能加变频呀,规范定死了的
回复
liqing126
2013年02月18日 21:01:21
27楼
好像08年的消防相关的规范上有规定
回复
rk5707
2013年02月22日 09:19:52
28楼
好好的软起不用 加什么变频?变频只有在工艺的要求下才能用到。没有工艺要求,一般软起就可以搞定。。干嘛要干花钱不讨好的事呢? 想不明白~!~
回复

相关推荐

APP内打开