2楼
规范不允许
回复
3楼
貌似不好,由于加变频,水泵的扬程可能上不去。
回复
4楼
不能理解为何要加变频,就是消防时用那么一会,平时根本不用,消防时还有压力要求,为嘛要变频?
回复
5楼
规范不允许的问题为何还要提问?
回复
6楼
禁止的条文在哪?
一台75KW的消防泵,该怎么启动?
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.6
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
8楼
楼上说的正确。
回复
9楼
7楼正解
回复
10楼
变压器容量够大直起,不够大软起!
回复
11楼
回复