消防泵加变频器好不好
yu2202
yu2202 Lv.4
2012年06月02日 19:26:06
只看楼主

消防泵加变频器好不好

消防泵加变频器好不好
免费打赏
aidexianqi
2012年06月02日 23:59:02
2楼
规范不允许
回复
aquarius850205
2012年06月04日 12:36:17
3楼
貌似不好,由于加变频,水泵的扬程可能上不去。
回复
wlch-001
2012年06月07日 09:45:11
4楼
不能理解为何要加变频,就是消防时用那么一会,平时根本不用,消防时还有压力要求,为嘛要变频?
回复
红苹果
2012年06月07日 10:51:48
5楼
规范不允许的问题为何还要提问?
回复
zzhspeed
2012年06月27日 10:57:35
6楼
禁止的条文在哪?
一台75KW的消防泵,该怎么启动?
回复
dianqipanli
2012年06月27日 11:24:42
7楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.6
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
zhouxf_21
2012年06月27日 18:07:31
8楼
楼上说的正确。
回复
sdx034100428
2012年06月27日 18:18:24
9楼
7楼正解
回复
03112232013..
2012年06月27日 23:23:53
10楼

变压器容量够大直起,不够大软起!
回复
米克
2012年06月28日 08:19:52