如题::规范上应急指示灯是易安装在楼面1米下处。平常 设计常遇到大面积的开间。想问大家是否采用吊装(有高度要求吗)?? 2.如果有柱子和二边是墙的话是否要安装到柱上和墙上呢(按规范)还是为了通一可以通一吊装起来??
如题::规范上应急指示灯是易安装在楼面1米下处。平常 设计常遇到大面积的开间。想问大家是否采用吊装(有高度要求吗)?? 2.如果有柱子和二边是墙的话是否要安装到柱上和墙上呢(按规范)还是为了通一可以通一吊装起来??
2楼
我现在就是遇到这种情况,我是这样安装的.吊顶高度在2.4左右,我采取吸顶安装.2.4米以上的我采取吊链安装,监理和业主都没有提.
回复
3楼
如果二边有墙的话。你是选择墙上安装,还是全部吊顶安装呢?呵呵(如果统一的话我想吊装好点)
回复
4楼
这个问题出现过好几次了,搜索一下就可以。
规范没有要求全都装到墙上,规范提到的反而是吊装的一种补充。
回复
5楼
好的。谢谢笑笑生!我只是觉的有进画图怕审不过去。呵呵。一般是都可以通过的!
回复
6楼
大开间看看会不会有东西挡住灯光,尤其是疏散灯,如果有东西会挡住的话,就必须装高了,不然装了也白费啊。
装1米一般是走廊里。
回复
7楼
曾经看过一个商场(中南商都),整体商场每层就是一个大型开间,应急指示灯就是采用吊装的~~
回复
8楼
没错,其实很多商场,超市应急灯都是装高的,呵呵
回复
9楼
看左边
回复
10楼
没具体要求,随便装
回复
11楼
做设计没有具体要求,能随便做吗,失火了,多烧死几个人能随便吗!
回复