楼梯间采用声光控延时开关(消防型)控制应急照明灯 ,考虑到频繁启动问题,那么灯具可以选用节能灯吗(不是白炽灯)
楼梯间采用声光控延时开关(消防型)控制应急照明灯 ,考虑到频繁启动问题,那么灯具可以选用节能灯吗(不是白炽灯
)
32楼
建议用白炽灯!因为声控灯开关比较频繁,用节能的寿命较短。
回复
33楼
记得是不行呀!
回复
34楼
节能灯节能节约钱
回复
35楼
不能用节能灯,只能用白炽灯。
回复
36楼
不同意,结能灯,不能频繁起动!
回复
37楼
应可以,这个技术好像厂家已经过关了
回复
38楼
99%的人都说不可以啊。同事家装修房子,楼梯采用声光控开关的节能灯又换下,理由是一直在闪烁不停。
回复
39楼
楼主的问题,我在今年7月份也曾遇到过!公司当时不顾我们的反对,要求使用节能灯(用声光控开关,还不让用红外的).我们几经挫折最终选用了正泰100声光控开关配松下14W3U节能灯(菲利普的使用时频闪厉害),使用至今开关无损坏,节能灯平均使用寿命为2个月!!!
因此建议楼主不要使用!
回复
40楼
非常感谢
回复
41楼
节能灯不同意的用的,频繁启动会减少灯的寿命。
一般的情况下,有15W的行了。
家用住宅的单元楼内15W的足够了,即省电,又起作用。
回复