楼梯间采用声光控延时开关(消防型)控制应急照明灯 ,考虑到频繁启动问题,那么灯具可以选用节能灯吗(不是白炽灯)
楼梯间采用声光控延时开关(消防型)控制应急照明灯 ,考虑到频繁启动问题,那么灯具可以选用节能灯吗(不是白炽灯
)
2楼
基本上不可以,由于一个启动时间的问题,建议采用普通白炽灯
回复
3楼
不可以啊,如果用了声光控灯,那么是不能用节能灯的。只能用白炽灯。
回复
4楼
有这个方面地样本或者资料么?我选型用!!
回复
5楼
荧光灯不适合在频繁开关的场合使用,容易黑头损坏!
回复
6楼
也不一定,宣传无级灯的那个还说,寿命超常呢。
回复
7楼
个人认为:坚决不同意,不光关系到阻性还是容性,在不用的时候,由于延时开关是由可控硅导通的,多少不能全隔,如是用继电器的我就会同意,呵呵,个人认为,不对请谅
回复
8楼
有这个样本,但具体的工作原理我还没有搞清白,所以不能下结论
回复
9楼
谢谢各位了,现在我们这里审图的对节能管的很严,白炽灯基本上不让用了,哎,这些特殊的地方不用不行啊
另外40W的白炽灯在楼梯间照度满足要求吗
回复
10楼
可以, 40w的足够叻
回复
11楼
只能用白炽灯吗?用没有其他灯具可以代替?
回复