大空间照明配线,中线是否可共用?
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2006年11月25日 12:18:49
只看楼主

我现在做一厂房配电,单层面积将近3000平方米我想把所有开关全部布置在四个门旁边要是中线能共用的话,能省不少电线,配线也方便好多查找以前别人画的图纸,是有这种画法的但是个人感觉又不妥,说不出原因哪位高手能否指教一下

我现在做一厂房配电,单层面积将近3000平方米
我想把所有开关全部布置在四个门旁边
要是中线能共用的话,能省不少电线,配线也方便好多
查找以前别人画的图纸,是有这种画法的
但是个人感觉又不妥,说不出原因
哪位高手能否指教一下
免费打赏
tely-007
2006年11月25日 15:13:32
2楼
楼主想做三相配线的照明?呵呵,好像也省不了线的,你不信自己画画试试(提醒一下:要5根线穿同一管才能避免涡流)。
回复
zzhspeed
2006年11月25日 15:52:42
3楼
可以共用N线,每两、三个回路一根N线就可以了,可以直接用断路器在照明箱里控制。
问,涡流究竟能造成多大的影响,照明回路的涡流可以造成多大的伤害。
回复
tely-007
2006年11月25日 21:29:26
4楼
不管造成多大的伤害,(我想可能引发电气火灾)总应该是要避免的吧,呵呵,尤其厂房,明敷设多用钢管。
回复