一个关于《喷规》的问题
zhj031
zhj031 Lv.2
2006年11月25日 10:07:33
只看楼主

9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。

9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。
怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.
另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
免费打赏
zhj780116
2006年11月25日 15:57:09
2楼
我认为应该是25,当然你得保证报警阀的喷头数不超过规范要求。(新手,不是高手)
回复
marlboro777
2006年11月25日 16:04:38
3楼
汗……第一次看见选小的不选大的。是40L/s
回复
zhj780116
2006年11月25日 16:09:05
4楼
不好意思,单层计算出来怎么会那么大?
回复
zhj031
2006年11月25日 17:23:34
5楼
楼上可能没算一下,地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2,系统设计用水量为:21.3L/S,一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2,系统设计用水量为:16L/S。我的意思是系统设计用水量应该选21.3L/S,还是两个加起来40L/S。
回复
yanglan
2006年11月25日 18:40:06
6楼
搞不懂你在说什么

火灾次数按一次考虑啊,按中2加消火栓,还有其他用水吗? 水幕啊等等
哪有中1加中2的阿
回复
风雪归柴门
2006年11月26日 11:54:16
7楼
25L/S靠谱,40L/s过了,造成的浪费很大,后果很严重。
回复
weiyongjun060518
2006年11月26日 12:26:06
8楼
选大的,中危险级2的,应该大致在25~30L/S之间,不用考虑两处不同分区同时喷水
回复
xfd831
2006年11月26日 22:26:11
9楼
同一系统不用考虑叠加,取其大就行。
回复
eric.wang
2006年11月26日 22:45:42
10楼
楼主,中危险二级,作用面积160平米,喷淋水量有40L/s这么大?
通常25~30L/s足够。
还有,当两个危险等级不一致时,如果你共用一套系统,则按照较高危险级来做就可以
回复
zhj031
2006年11月27日 10:02:54
11楼
受教。另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。
回复