4.8米的涵洞里套4米的管道,怎么办?
yanpc
yanpc Lv.2
2006年11月24日 19:20:31
只看楼主

涵洞内有水,深1.5米,施工还不能使水断流!涵洞长4公里.怎么施工呢?

涵洞内有水,深1.5米,施工还不能使水断流!涵洞长4公里.怎么施工呢?
免费打赏
yanpc
2006年11月24日 19:22:45
2楼
涵洞内套管直径4米
回复
商准
2006年11月25日 00:18:12
3楼
在直径4.8m内的涵洞中套内径4m的钢筋砼管还是DN4000钢管,套钢管应该没问题,套钢筋砼管就难了,因空间太小,搬运困难,只能考虑在内部作支撑,搬运杠杆也放在管内。
回复
商准
2006年11月25日 00:22:44
4楼
为什么不考虑停水,在隧洞内做衬砌呢?太长了,老命伤财。
回复
xys021983
2006年11月25日 11:10:13
5楼
老兄:条件不充分,能不能把详情讲出来让大家一起讨论。
回复
yanpc
2006年11月25日 15:39:38
6楼
现在我们要往涵洞里放DN4000玻璃钢管道,间隙再填充起来.具体情况我也还不清楚.现在我想请教如何施工?用什么方法?
回复
czj02032
2006年11月26日 14:42:54
7楼
玻璃钢管必须在无水条件下才能连接,如果空间允许的话,在涵洞内做临时排水沟或排水管,水从沟流,玻璃钢管从沟旁施工。若不允许,只好在一边洞外安装,一边用绳子牵引安装好的管,先浮管拖,在沉管就位了。哈哈哈,象过大河一样。
回复
hjmhjm
2006年11月26日 19:53:00
8楼
涵洞内有水,深1.5米,施工不能使水断流,4.8米的涵洞里套4米的管道,假如能施工,施工完后水怎么流,搞不懂。
回复
shinedg
2006年11月26日 20:41:40
9楼
意思应该是管道放完后水从管道走吧
回复
wscr
2006年11月27日 09:23:40
10楼
题都没说清楚
回复
thg22
2006年11月27日 10:34:55
11楼
分段施工嘛,在涵洞旁先开一条沟渠把水引开,引到下一段涵洞的沟渠,引开的这段涵洞不就可以施工了吗
回复