求高手帮助
lipingxueyang
2006年11月24日 15:30:32
来自于采暖供热
只看楼主

工厂热力管网,设计供回水温度95/70,流量是19立方/小时,系统水阻力25kPa.锅炉出力没有问题,循环泵额定扬程32米,流量25立方/小时.目前2期施工完毕.但是二期部分热不起来.二期属于系统末端,离锅炉房最远.当将离锅炉房较近的地方关小,后面的2期部分建筑单体热起来,一部分不热.当适当开大一期的支管,则后面就全部冷下去了.排除系统堵塞以及排气问题.  我觉得问题肯定是循环泵的问题,因为循环泵的进出口压差只有16公斤.但是甲方认为是二期干管设计小了.请各位帮忙分析一下.

工厂热力管网,设计供回水温度95/70,流量是19立方/小时,系统水阻力25kPa.锅炉出力没有问题,循环泵额定扬程32米,流量25立方/小时.目前2期施工完毕.但是二期部分热不起来.二期属于系统末端,离锅炉房最远.当将离锅炉房较近的地方关小,后面的2期部分建筑单体热起来,一部分不热.当适当开大一期的支管,则后面就全部冷下去了.排除系统堵塞以及排气问题.
  我觉得问题肯定是循环泵的问题,因为循环泵的进出口压差只有16公斤.但是甲方认为是二期干管设计小了.请各位帮忙分析一下.
免费打赏
hqstank
2006年11月24日 16:00:43
2楼
你说的不太清楚
1\你做的是承压锅炉还是常压锅炉,对循环泵的选择有影响
2\系统阻力25kpa,是你算的还是测的,循环泵的进出口压差只有16公斤,说明流量较大,你做的一期和二期是多大的采暖面积
3\定压是不是有问题,
4\你说的一期,二期距锅炉房多远,二期离的近的和远的又有多远,锅炉房
、一期、二期的高差又是多少
5\一期和二期的主干管做的是多大的
依我经验,可能就是循环泵扬程和流量关系没选好
回复
lipingxueyang
2006年11月24日 22:23:09
3楼
1.承压锅炉.
2.25kPa为计算值.二期建筑面积很小,不过具体不知道.
3.定压没有问题.
4.二期比一期远300米左右
5,除了一期有个建筑是2层外,其他所有建筑都是1层
回复
shigu
2006年11月25日 11:35:58
4楼
一期距锅炉房多远?
回复

相关推荐

APP内打开