停电后恢复送电,农网配电箱接触器烧了十几台
wtnm
wtnm Lv.2
2006年11月24日 13:38:36
只看楼主

前天,一条10kV线路因检修停电8小时,等恢复送电后,农网配电箱接触器线圈烧了十几台,停电当天天气下雨。这种情况只要停电当天气下雨就会发生。停电时天气好时,有时也会烧一、二台。请大家帮忙分析下,是空气湿度高引起的吗,还是另有其它原因。

前天,一条10kV线路因检修停电8小时,等恢复送电后,农网配电箱接触器线圈烧了十几台,停电当天天气下雨。这种情况只要停电当天气下雨就会发生。停电时天气好时,有时也会烧一、二台。请大家帮忙分析下,是空气湿度高引起的吗,还是另有其它原因。
免费打赏
首席技术官
2006年11月24日 18:56:08
2楼
有点迷信色彩了,呵呵,不要怪我
应该不会吧
是不是你们给修坏了呀
一般线圈烧是过电压
回复
ccc678
2006年11月25日 11:51:51
3楼
线圈烧坏的原因:
1)系统电压过高
2)接触器的质量问题
3)长期停用后绝缘材料受潮
4)过于频繁的投切
回复
首席技术官
2006年11月25日 23:08:15
4楼
版主 也可以给自己奖励的!
回复