某钢结构工程事故现场 (已更新)
yinchong2000
2012年06月01日 15:07:57
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG


IMG_1316.JPG


IMG_1317.JPG


IMG_1318.JPG


IMG_1319.JPG


IMG_1320.JPG

免费打赏
chevoky
2012年06月05日 16:51:01
32楼
工程事故太可怕了...
回复
edwardbell
2012年06月05日 17:04:34
33楼
支撑 ~~~~~~~~
回复
chuaima
2012年06月05日 17:12:34
34楼
前面有朋友已经说的很好。
其实就是整体稳定性丧失导致的,结构安装人员一味的图块,以至于在安装了钢架以后没有及时的将次构件如檩条,支撑,隅撑安装(次构件可以不需要全部安装上去,但是应该安装上一部分,让整个结构有一定的整体性。)。导致多米诺骨牌样的倒掉。
回复
sunrain1101
2012年06月05日 17:12:41
35楼
施工安全第一
回复
hncdboy
2012年06月05日 17:20:35
36楼
吊装的时候临时支撑不够吧,造成整体失稳而垮塌
回复
中型厂
2012年06月05日 17:43:11
37楼
没有做支撑或支撑强度不够,就往下安装,造成失稳倒塌
回复
glf163
2012年06月05日 17:56:00
38楼
不知道具体施工地点。估计工地的风比较大。像这种门式刚架的轻钢结构,柱子弱轴方向在遭到大风天气时风荷载很大,柱子自身不具备单独抵抗该方向风荷载能力。设计时考虑通常此方向的风荷载是依靠柱间支撑及轴向连系杆件来承受的。估计现场在安装完刚架后未安装弱轴方向的支撑或在此方向设置临时的缆风绳等临时固定措施。应属于施工问题,施工方案考虑不周,施工经验不足。。
回复
fs_1937
2012年06月05日 18:01:35
39楼
一看就是失稳,一般大多都是施工安装没经验,我以前在一个工地上看到过,那个负责人还说是设计的问题,觉得钢结构简单,感觉着装的
回复
gan470859152
2012年06月05日 18:10:41
40楼
这么严重
悲剧了
回复
moxie78
2012年06月05日 18:56:50
41楼
钢材的变形很严重,施工过程有问题。