某钢结构工程事故现场 (已更新)
yinchong2000
2012年06月01日 15:07:57
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG


IMG_1316.JPG


IMG_1317.JPG


IMG_1318.JPG


IMG_1319.JPG


IMG_1320.JPG

免费打赏
capsa325
2012年06月05日 13:39:14
22楼
怎么也不说说到底是什么原因啊,好汲取一下教训
回复
dahongying1997
2012年06月05日 13:43:00
23楼
多米诺骨牌,一倒到底
回复
shilei008007
2012年06月05日 14:00:09
24楼
施工中的纵向支撑没做好!
回复
cdsdyong
2012年06月05日 14:21:33
25楼
质量源自设计,这个是设计问题还是施工问题?
回复
ttl257758
2012年06月05日 14:31:42
26楼
施工管理人员的专业素质所致
最基本的认知:轻钢厂房的单榀门式钢架根本没有能力单独抗风,特别是当梁装上去之后受风面积其实很大,柱子多用H型钢,在单榀平面内抗弯强,纵向(受风方向)尺寸相对而言很弱,况且还有更弱的柱脚,吊装时不大可能把柱脚固定到位,更不可能灌混凝土,风吹过来的时候柱脚那几颗弱弱的螺栓肯定在狂喊救命。没有支撑体系便不存在门式钢架。
只要不是草台班子的施工队应该都会有以上认识,大面积倒掉说明管理完全缺失,不是管理人员心存侥幸的问题,工人虽然无知但不至于不要命。
回复
敬于才华
2012年06月05日 14:34:58
27楼
不知道有没有出现人员伤亡的事故呢??
这是钢结构整体失稳坍塌。

是设计的原因还是施工的原因?

还请楼主详细说明
回复
cuishengchun123
2012年06月05日 15:19:04
28楼
风刮倒的,造成的原因,1、安装上钢框架后 没有及时拉上风绳2、没有及时将檩条、柱间支撑、屋面支撑、系杆安装到位3、出现上面两种情况后,遇上像刮大风,或机械碰撞一榀框架出现失稳后,容易引起连锁反应。
回复
susan56
2012年06月05日 15:34:14
29楼
钢结构整体失稳坍塌
回复
sun76815356
2012年06月05日 16:18:13
30楼
失稳倒塌多些。
回复
heping2011
2012年06月05日 16:45:34
31楼
这个在钢结构安装时常出现的最害怕的事故,俗称“推牌九”,原因是安装人员图快,没有吧系杆、檩条及时安装,造成钢结构平面外失稳。因为在计算时,钢结构梁的平面外计算长度取2根檩条间距,是很小的,在安装时,安装队伍雇佣吊车,按照台班缴费,所以都愿意快点把主体钢结构安装完毕,节省造价,等系杆、檩条安装时就不使用吊车,因此,遇到大风就会如图!悲惨,钢结构的承包方就惨了!安装队伍这时恐怕就跑路了!
所以,要求安装队伍必须同步安装系杆、檩条。系杆要安装屋脊、檐口,檩条屋脊、檐口安装时同时要跨中也要安装几道,这就要看梁的跨度了!