现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题

现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
免费打赏
sxtywsq
2006年12月03日 14:14:54
22楼

这个肯定不是风盘啊,是排风兼排烟系统
回复
fanxianchao78
2006年12月03日 15:41:30
23楼
可以这样,如果末端压力不够,可以用管道风机加压!
回复
freemanjin
2006年12月04日 03:03:49
24楼
理论上当然没有问题了,风机压头什么的肯定不是问题,现在风机种类这么多,什么变态的风量风压组合都还是可以选到型的。

碰到这种情况,应该考虑你的系统没有规划好,怎么到了这个时候才发现没有机房呢。
装当然可以,我觉得主要的问题就是:
1,不经济,设备材料的投资都增加;
2,风机功率大,日后运行的费用高(排烟系统无此问题);
3,性能上来说,漏风太多,你自己看看你的风管连接方式和压头,算一算估计漏的比输送的还多。楼上那个1公里风管的我真是叹为观止。另外如果是空调管,温升实在厉害。
总的来说,没什么不能做的,就是太不经济,没人这么做的。就算你装上去了能用,内行一看就笑话你,何必呢。技术措施上一般空调系统的服务范围不超过500平方米,你自己看看有多长吧。
回复
290886217
2006年12月04日 14:45:23
25楼
管道温生也会有影响吧
回复
290886217
2006年12月04日 14:46:22
26楼
管道温生
回复
sxtywsq
2006年12月04日 15:14:42
27楼
谢谢24楼的,180m的两条管子就是地下通道的送排风,兼排烟,机房限制是由于地面可供出风亭的地方有限。还可以做机房的是通道另一头的某商场,但是一香港公司在做,考虑到将来和他们土建配合起来比较麻烦,还有商场的地也比较值钱,所以不想占那边的地做机房
回复
michelle5156
2006年12月04日 16:57:25
28楼
风机压头、噪声以及风量平衡都得考虑仔细了。而且你这个工程如果是空调系统,冷量损失也得考虑。这么长的管子实在有点得不偿失。
回复
yangjian2989
2006年12月05日 17:52:49
29楼
合法不合理,风机压头要大,效率不高,漏风太多,但特殊情况可特殊处理.水管,气管还可以整几公里撒.
回复
克莱门特
2006年12月05日 20:20:59
30楼
超长啊!风机要选择好啊!
回复
loveyoukwj
2006年12月05日 20:49:55
31楼
这要考虑到沿程阻力和局部阻力的问题了,看机组的余压是否满足,一般的机组好象达不到那个要求的吧。静压太大,那么噪音也就大了。跨度有那么大,冷量损失也应该不小吧!