现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
12楼
长了的时候,如果考虑末端与前端的压力不同,就会考虑增加加压风机的.
当然,多了这东西也麻烦,别是吸走前端风口的气.
回复
13楼
180m肯定要跨防火分区
这肯定比较麻烦
另:180m的阻力太大,高静压的风机满足也有困难!
回复
14楼
我做得是一个地下通道,前面100m那段要做商铺,后面80m只做通道,所以通道那部分只考虑送排风,排风管兼排烟,所以后面80风口也不会设置很多
回复
15楼
竟然还有这么长的风管,长见识了,呵呵,难道城市管网风系统
回复
16楼
阻力没算过,现在的风机同样风量的从100多帕到上千帕的都有,风机应该不难选
回复
17楼
请问风管直管段一般跑多远需要加软接,风管不像水管,接头的地方应该就具有热胀冷缩的调节量了吧
回复
18楼
目前最长的做过也就50来米.太长没有做过.
回复
19楼
啊180啊,太长了不行的,机外静压不够,你看一下产品手册上风盘的机外静压是多少,一般只能接十多米差不多了!!!
回复
20楼
我还没有做过这么长的分管,呵呵
我觉得该仔细计算一下两个阻力之和,多加调节阀平衡一下系统
回复
21楼
180米,好长啊!
回复