现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
2楼
防火分区、防烟分区等限制符合相关要求;若是空调,服务半径不是太大
另外还要考虑风压问题
再看是否可行
回复
3楼
风压就是多了100m的沿程阻力,风压不会大很多,我是想知道一下大家见过的最长的风管有多长,过长后会带来什么不良影响
回复
4楼
主要会导致风机压头增大,以及支管平衡问题
回复
5楼
180米??是做什么用的啊??估计是工业上用的。空调系统和防排烟系统要尽量减小风管长度,太长压头不能保证
回复
6楼
100m风管按8m流速沿程阻力也就多个100帕,选风机不是问题,我想知道这么长得风管会不会有先天不足。
回复
7楼
之所以有180m长是因为机房限制,系统管道必须先跨越一个防火分区
回复
8楼
这么长还是第一次碰到,能提供一下你这台机器的压头吗?
回复
9楼
180米?加上局部阻损,风机压头多大?噪声?风量平衡怎么达到?最后末端还有风吗?
回复
10楼
我做的最长的风管系统1000M左右,我感觉太长的风管系统一是考虑延程阻力问题,再者就是考虑伸缩问题,因为太长的系统会有温度伸缩,如果是菱镁管道会有湿涨干缩,因此要适当的在系统管路上增加软接,其他好像没有别的了
回复
11楼
软接肯定是要加的,你是送风还是回风,要注意温度的损失,保温要做好。
我做过广州新白云机场的,是150米左右,要加很多对开多页调节阀,好调接末端风口风量。
回复