电流互感器 2×600/5A中的2指的是什么意思啊
hndxlhb_11
hndxlhb_11 Lv.2
2006年11月23日 20:14:43
来自于变压器
只看楼主

电流互感器 2×600/5A 3×600/5中的3、2指的是什么意思啊?是否指2相、3相?

电流互感器 2×600/5A 3×600/5中的3、2指的是什么意思啊?
是否指2相、3相?
免费打赏
bqg
2006年11月30日 15:43:08
12楼
二楼说得正确,2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
同意这种说法.
回复
zml999
2006年12月01日 14:04:04
13楼
2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
回复
sandy.maxf
2006年12月04日 13:29:47
14楼

楼上的说法我不认同,首先要看是在什么上面标的,互感器上一般是不会这样标的,如是在图纸或详细描述中的标注,2×600/5A 是指同一个互感器中有两个600/5A的线圈,3×600/5A同理,并不是指有几个互感器。
回复
飞影道人
2006年12月04日 15:00:49
15楼
回复
ehen_2000
2007年07月25日 21:58:07
16楼
三楼正确,大家看看规范就知道了。
回复
317357596
2007年07月26日 09:16:20
17楼
个人支持4楼
学习中~~~~~~
回复
chint-tank
2009年04月16日 21:17:29
18楼
我觉得是互感器带抽头的吧
回复
tianpeng20
2009年04月17日 10:09:26
19楼
二楼说得正确,2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
同意这种说法.
回复
f22d
2009年04月19日 19:45:38
20楼
二楼说得正确,2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
同意这种说法.
回复
qby12
2009年04月19日 20:52:58
21楼
三楼说的非常对,只不过串并联的关系,串联时是600:5,并联时是1200:5
回复

相关推荐

APP内打开