电流互感器 2×600/5A中的2指的是什么意思啊
hndxlhb_11
hndxlhb_11 Lv.2
2006年11月23日 20:14:43
来自于变压器
只看楼主

电流互感器 2×600/5A 3×600/5中的3、2指的是什么意思啊?是否指2相、3相?

电流互感器 2×600/5A 3×600/5中的3、2指的是什么意思啊?
是否指2相、3相?
免费打赏
ccc678
2006年11月24日 11:48:12
2楼
互感器个数
回复
gd97323
2006年11月24日 12:56:48
3楼
表示互感器的一次绕组分为两段,也就是并联用时为1200/5,串联时为600/5
回复
xiaosu0105
2006年11月24日 17:31:21
4楼

居然有这种说法ooooooo
二楼说得正确,2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
回复
jirui0298
2006年11月24日 21:10:24
5楼
学习学习
回复
dingyahua1973
2006年11月24日 21:21:12
6楼
居然有这种说法ooooooo
二楼说得正确,2×600/5A表示共有两个600/5的电流互感器,通常是装设在A、B、C三相上的A、C相,利用接线方式实现三相计量或保护;3×600/5表示共有三个600/5的电流互感器,通常是分别装设在A、B、C三相上,利用接线方式实现三相计量或保护功能的实现。
回复
zhaichuang12
2006年11月24日 21:23:23
7楼
三楼说的的确有点蹊跷~~~呵呵~~
回复
hndxlhb_11
2006年11月28日 22:07:28
8楼
谢谢大家
回复
wym77218
2006年11月29日 20:24:41
9楼
3楼说的不无道理,这种互感器在电力系统时常用到。
看看你用在的是什么系统才能好理解。
回复
pengstar
2006年11月30日 13:25:33
10楼
感觉四楼的说法比较对
回复
hua045
2006年11月30日 15:33:07
11楼


电流互感器有这种多量程的,但是表示法不是以2X600的方式表示,这种表示就是表示互感器个数,而你说的多量程的互感器,表示上是以600/1200 表示,而且改变测量范围的方式不是串并联 而是通过改变一次电缆穿过互感器时的匝数来实现的,就是说直接穿过是一个应用范围,而将一次电缆在互感器上绕上一匝测量的电流就不同了。