6度区24米框剪(住宅楼)的抗震等级怎么判断?
jene.1
jene.1 Lv.7
2012年05月31日 22:26:54
只看楼主

6度区24米框剪(住宅楼)的抗震等级怎么判断?底部框架的倾覆力矩大于50%,应该套哪本规范,抗震等级怎么取,高规又套不上?谢谢大家来解答。

6度区24米框剪(住宅楼)的抗震等级怎么判断?底部框架的倾覆力矩大于50%,应该套哪本规范,抗震等级怎么取,高规又套不上?谢谢大家来解答。
免费打赏
donghaojun
2012年06月01日 09:19:24
2楼
框架四级,剪力墙三级,高规3.9.3
回复
risan
2012年06月01日 09:41:37
3楼
这个工程属于多层,套高规明显不合适,按抗规确定。
回复
163zhs
2012年06月01日 17:29:45
4楼
这个工程属于多层,套高规明显不合适,按抗规确定。
回复
zerohai1
2012年06月01日 18:06:01
5楼
高度小于30,框架4级,住宅楼
回复