低温的风冷机组怎么样
wangnan2006
2006年11月23日 15:54:57
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师,现在我们考虑采用低温-1度的丙二醇机组,考虑安放位置在屋顶,为风冷机。低温的风冷机组应该考虑怎么样的东西。我们的运行环境温度为-17度到+45度。全年运行。我担心在气候恶劣的两个气温不能正常工作。在很冷的天气下无法制冷,在很热的天气下制冷困难。有没有老师用过给个经验。

各位老师,现在我们考虑采用低温-1度的丙二醇机组,考虑安放位置在屋顶,为风冷机。低温的风冷机组应该考虑怎么样的东西。我们的运行环境温度为-17度到+45度。全年运行。我担心在气候恶劣的两个气温不能正常工作。在很冷的天气下无法制冷,在很热的天气下制冷困难。有没有老师用过给个经验。
nitsu
2006年11月25日 13:31:55
2楼
楼主不是在杭州吗?怎么冬夏的温差那么大?
个人意见:控制风冷氟系统必须要考虑冬季的低环温运行!
建议设计时按照夏季最高环温设计冷凝器,风机用变频或多台风机并联工作(机组容量较大)!用冷凝温度或中压开关控制冷凝风量,在冬季的时候加装除霜功能!
回复

相关推荐

APP内打开