请问多台风冷模块机并联,主机管路用做成同程管路吗
ll305191828
2012年04月28日 10:39:19
来自于中央空调
只看楼主

请诸位高手帮个忙,请问多台风冷模块机并联,主机管路用做成同程管路吗

请诸位高手帮个忙,请问多台风冷模块机并联,主机管路用做成同程管路吗
husthuang
2012年04月30日 22:26:43
2楼
最好是做成同程的,保证每个模块均匀的水
回复

相关推荐

APP内打开