突然遇到一个问题,两个配电箱之间,可否通用N线。也就是说从这个配电箱引出的火线回到另一个配电箱的零线,是否可以。如果配电箱总开关为4级,是否可以。如果配电箱总开关为3极,两箱之间零线未被任何装置分断,是否可以。此时若将两个配电箱的N线短路,是否可行。
突然遇到一个问题,两个配电箱之间,可否通用N线。也就是说从这个配电箱引出的火线回到另一个配电箱的零线,是否可以。
如果配电箱总开关为4级,是否可以。
如果配电箱总开关为3极,两箱之间零线未被任何装置分断,是否可以。
此时若将两个配电箱的N线短路,是否可行。
2楼
假设两个箱是一段母线配出的
总开关为4极时不可以
3极时应该可以,但N线的截面积可能不足(不足就不可以,足够就可以)
两箱同为3极的话,N线短路没什么问题
回复
3楼
配电箱共用N线有触电的危险。比如N线间短路后其中一路正常工作林一路检修那么正常工作回路的N线就会带电
这样容易发生事故。不可以从配电箱出线端共用N线,但是在配电箱前端可以
回复
4楼
期待更多回答,呵呵
回复
5楼
如果两个配电箱的引入电源不同回路,可别这么接呵。
回复
6楼
同一配电箱配出的两回路可共用N线,但两个箱体不同回路共用N线不行呀(不管主开关是4P还是3P),
1.如果用4P可能有断N线带来的危险。2.如果用3P可能是漏电开关无发合上。
回复
7楼
不可以 也没必要
回复
8楼
这个观点还有很有道理的,但我两配电箱若都用3P非漏电开关,如何呢。或者同箱不同回路的动力出线呢,我只见过照明回路共用N,动力回路也可以么?
回复
9楼
两个配电箱N线不能共用,应分别出,但都应该都出自于配变N相
回复