干式变压器高压线圈距地的安全距离有何规定
hkshaochanggen
2006年11月23日 13:44:29
来自于变压器
只看楼主

干式变压器在开关柜内安装时,由于开关柜尺寸的限制,干式变压器的高压线圈距地的距离一般无法达到标准中规定的带电体距地的安全距离的要求,即对于12kv: 125mm,对于40.5kv:300mm。我们知道,干式变压器的高压线圈的外面有环氧树脂浇注的绝缘层,这个距离不需要也不应该需要达到带电体距地的安全距离的要求,但是,它应该也不可以不作安全距离的要求,总应该要有一定的距离才合适,那么,这个距离应该怎样确定,有标准规定吗?如果有的话,又是什么标准。

干式变压器在开关柜内安装时,由于开关柜尺寸的限制,干式变压器的高压线圈距地的距离一般无法达到标准中规定的带电体距地的安全距离的要求,即对于12kv: 125mm,对于40.5kv:300mm。我们知道,干式变压器的高压线圈的外面有环氧树脂浇注的绝缘层,这个距离不需要也不应该需要达到带电体距地的安全距离的要求,但是,它应该也不可以不作安全距离的要求,总应该要有一定的距离才合适,那么,这个距离应该怎样确定,有标准规定吗?如果有的话,又是什么标准。
免费打赏
jian_72
2006年11月23日 14:16:22
2楼
好象没见到有什么相关的标准。

对于合适的距离,个人认为:不小于线圈到夹件的距离即可。因为变压器夹件是接地的,只要能够保证不小于这个距离的情况下,应该不会有什么问题。
回复
hkshaochanggen
2006年11月23日 18:31:51
3楼

我也这样认为,但是有客户不承认,非要我们把依据给他,没有标准,我拿什么依据呀
回复
jian_72
2006年11月24日 10:25:17
4楼
在没有相关标准的情况下,就以最终检验结果为依据了。通过试验,确定其没有问题不就行了?
回复